下述方法適用于閥門,這些閥門設計用于在不使用設備時將設備(例如冷卻器,鍋爐和冷卻塔)與設備的其余部分隔離。通常,對隔離閥進行測試以發現大量泄漏。

1.外觀檢查方法

1.1冷凝器束隔離測試-命令關閉所有冷卻器,關閉所有冷凝器束隔離閥,打開所有冷卻塔隔離閥,并打開冷凝器水泵。在所有冷凝器束隔離閥都關閉且冷凝器水泵工作的情況下,這實際上在泵上產生了“死頭”狀態,并且在此狀態下操作不應超過5分鐘。目視檢查是否有水進入冷卻塔。如果水在流動,則測試失敗。必須先解決問題的根源,然后才能重新測試系統。

1.2冷卻塔隔離測試-從上方繼續,關閉所有冷卻器,并打開冷凝器水泵,命令所有冷凝器束隔離閥打開,所有冷卻塔隔離閥關閉。在所有冷卻塔隔離閥都關閉且冷凝器水泵工作的情況下,這實際上在泵上造成“死角”狀態,并且在此狀態下運行不應超過5分鐘。目視檢查是否有水進入冷卻塔。如果水在流動,則測試失敗。必須先解決問題的根源,然后才能重新測試系統。

1.3使系統恢復正常-完成所有測試后,按照設計操作順序將所有控制參數恢復為原始設置點和條件。

2.平衡閥法

大多數設計為與其他機組并聯運行的冷水機組和鍋爐都將配備自動隔離閥,以防止水在不運行時流經機組。服務這些單元的分配泵可以配置為恒定或可變的主流量。每個泵在其出口處都將配備三重閥或專用平衡閥,這些閥可用于幫助識別閥泄漏。以下程序執行起來很迅速,并且應該確定通過被測閥的泄漏率很小。

2.1測試設置-進行任何調整之前,請仔細標記每個平衡閥的設置。對于線性壓力表類型,標記壓力表。對于螺釘類型的調整,在平衡閥完全關閉時標記閥桿并計數轉數。將服務于隔離閥的每個平衡閥調整到10%的開度,以確保可以檢測到很小的閥泄漏。命令關閉所有冷卻器和鍋爐,以確保它們在沒有水流的情況下不會嘗試運行。命令關閉要測試的設備上的隔離閥,然后關閉未測試的設備上的手動隔離閥。命令一臺泵打開。

2.2閥門關閉性能-測量平衡閥上的壓降。如果系統中沒有泄漏,則平衡閥上的壓差應為零。超過2 psi的壓降表示漏氣。如果結果不確定,請關閉被測設備上的手動隔離閥,并查看平衡閥上的壓差是否低于第一個讀數。如果是,則表明閥門泄漏。進行壓力測量時,一定要在每次給定端口的測量過程中將換能器保持在同一高度,以免大氣壓使結果傾斜。對所有其他要測試的單元重復此過程。

2.3使系統恢復正常-將平衡閥精確地重新設置到測試前的設置,并使受控設備恢復到自動或測試前的狀態。

3.安裝流量計的方法

許多較大的鍋爐和冷卻器系統在其主回路或輔助回路中都有固定安裝的流量計,有時在每個冷卻器或鍋爐的主要支路上也裝有流量計。在這種情況下,如果設備可以在非常低的流速下進行精確測量,則使用安裝的流量計將提供一種簡便的方法來檢測隔離閥泄漏。下面介紹了使用已安裝流量計的過程。

3.1測試設置-命令關閉所有冷卻器和鍋爐,以確保它們在沒有水流的情況下不會嘗試運行。命令關閉要測試的設備上的隔離閥,然后關閉未測試的設備上的手動隔離閥。如果流量計在主回路中,請直接進行“測試和評估”步驟。如果流量計處于次級解耦回路中,請手動關閉旁通支路,并命令次級泵關閉。

3.2測試和評估-打開主泵。如果流量計始終讀取流量,則存在泄漏。對所有其他要測試的單元重復此過程。

3.3使所有系統恢復正常-將所有手動閥恢復至預測試位置。將所有自動設備恢復為自動或預測試條件。

4.隔離閥的其他方法

還有其他可行的方法來檢測冷卻器和鍋爐隔離閥上的漏氣,但它們通常比較耗時或結論性較低。在此簡要提及它們以供參考。

4.1超聲波流量計-測試程序與上述“已安裝流量計”方法相似。由于可能有必要移除和更換至少兩英尺的管道絕緣層以測量水流,因此該測試可能會更加耗時。此外,超聲波流量計在流量減少時的精度可能會導致難以識別小泄漏。

4.2冷卻器或鍋爐之間的壓差-此方法測量整個蒸發器冷卻器束或鍋爐熱交換器中的壓差變化。該方法快速,但是只能檢測較大的泄漏率,因為小的泄漏表示整個裝置上的壓降很小。程序是關閉冷卻器或鍋爐;打開泵并關閉手動隔離閥,以確保無流量。測量設備上的壓差(應為零)。然后,命令自動隔離閥關閉,打開手動隔離閥,然后再次測量壓差。如果命令自動隔離閥關閉的讀數在2 psi內顯示出一致的壓差,則很可能發生漏氣。

4.3混合溫度-該方法適用于并聯輸送的設備,并且在將每個單元的輸出傳遞給負載之前將其混合在一起。目的是測量混合水溫度,以確定是否有泄漏通過了未運行的設備。通過以下示例可以最好地說明這一點:冷卻器1處于打開狀態,并產生42°F的水。冷水機2處于關閉狀態,其自動隔離閥關閉。在沒有通過Chiller 2隔離閥泄漏的情況下,混合水溫度將為42°F。如果有泄漏,由于溫熱的回水與42°F的水混合,混合水的溫度會更高。測試程序遵循此示例–在隔離閥關閉的情況下命令一個單元打開,而另一個單元關閉。如果混合溫度高于運行中的設備的排放水溫度,則存在泄漏。重復該過程,直到所有單元都經過測試。由于難以測量混合水溫度,因此該方法可能是不確定的。

4.4泵壓差-該方法與平衡閥方法相似,只是平衡閥是100%關閉而不是10%打開,并且壓差是在整個泵而不是平衡閥上測量的。在自動隔離閥關閉的情況下,泵兩端的壓差變化表明存在泄漏。但是,許多泵的葉輪曲線非常平坦,由于閥泄漏而導致的小流量難以檢測。