網站地圖本測試指南旨在通過描述測試所涉及的步驟來幫助制定特定項目的測試程序。該指南應根據需要進行修改,以解決被測特定系統的控制順序,配置和性能要求。此外,代碼可能需要特定的測試程序,而本文檔可能未涉及。基于本指南的所有測試均應仔細檢查,以確保它們是完整且適當的。
對閥門進行泄漏測試,以確定在命令關閉時它們是否在漏水。有幾種可能的測試方法,最合適的一種取決于測試的目的是在已知系統和組件配置之后是檢測小泄漏(占設計流量的15%或更少)還是大泄漏。有些測試過程比較耗時,而另一些則無法得出結論。本文檔涵蓋了空氣處理機,空氣和水終端和風機盤管裝置以及設備自動隔離閥的最常見的閥配置。更詳細地描述了省時且通常結論性的方法。總結了其他方法。表1提供了有關各種方法的功能和應用的摘要指南。
本文檔介紹以下測試方法:
|
測試方法 |
可以檢測到小泄漏(<15%) |
快速執行 |
最常見的應用 |
線圈控制閥 |
||||
1。 |
平衡閥 |
是的 |
是的 |
空氣處理器冷卻和加熱水盤管以及冷卻器蒸發器隔離閥的大小泄漏。 |
2。 |
盤管上的水溫 |
是的 |
不 |
空氣處理機線圈的大小泄漏。 |
3。 |
紅外測溫儀 |
不 |
是的 |
端子和風扇線圈單元以及散熱器的小型加熱和冷卻線圈泄漏量大或功能不當。 |
4, |
空氣溫度跨線圈點測試 |
不 |
是的 |
空氣處理機盤管,端子和風扇盤管單元大量泄漏。 |
5.其他線圈控制閥方法 |
||||
5.1 |
跨線圈的空氣溫度30分鐘測試 |
可能吧 |
不 |
監視排放時,空氣處理機盤管和空氣端子的大小泄漏。 |
5.2 |
跨線圈壓差 |
通常不 |
是的 |
空氣處理機盤管和冷卻器隔離閥大量泄漏。 |
5.3 |
線圈排空 |
是的 |
不 |
空氣終端設備的大小泄漏。 |
自動隔離閥 |
||||
1。 |
視力檢查 |
是的 |
是的 |
僅冷水機冷凝器和冷卻塔隔離閥的大小泄漏。 |
2。 |
平衡閥 |
是的 |
是的 |
冷水機和鍋爐隔離閥的大小泄漏。 |
3。 |
流量計安裝 |
是的 |
是的 |
冷水機和鍋爐隔離閥的大小泄漏。 |
4.其他隔離閥方法 |
||||
4.1 |
超聲波流量計 |
可能吧 |
不 |
冷水機和鍋爐隔離閥的大小泄漏。 |
4.2 |
鍋爐或冷水機組的壓差 |
不 |
是的 |
冷水機和鍋爐隔離閥大量泄漏。 |
4.3 |
混合溫度 |
不 |
不 |
冷水機和鍋爐隔離閥大量泄漏。 |
4.4 |
泵壓差 |
不 |
是的 |
冷水機和鍋爐隔離閥大量泄漏。 |
適用于這些測試程序的閥包括所有類型的自動控制水力閥,這些閥用于空氣處理機,風機盤管和終端設備以及散熱器上的加熱和冷卻盤管,以及冷卻器,冷卻塔和鍋爐上的自動隔離閥。
空氣處理機單元加熱和冷卻盤管閥-對于閥流量為30 gpm或更高的空氣處理機,大多數閥上均應進行檢測小泄漏(<15%)的測試。對于此應用,首選平衡閥方法。當閥門流量在15至30 gpm之間時,測試較小的樣品(如30%)更為合適。但是,平衡閥方法仍然是檢測小泄漏的首選方法。對于流量低于15 gpm的閥門,請參閱下面的空氣終端和風機盤管部分。
空氣終端,風機盤管裝置和翅片管散熱器-通常,這些設備使用帶有小的閥門的小銅管,沒有測試端口或其他直接測量水溫的方法。BAS可能會監控氣流,也可能不會監控。由于設計流量非常小,單個閥的能量損失很小,閥瓣泄漏很小。但是,在大多數項目中,都有大量的終端設備,這通常證明使用采樣策略進行泄漏測試是合理的。如果不監控空氣終端設備的排出空氣溫度,則首選使用紅外溫度計方法僅在總設備中查找較大的泄漏量。空氣終端設備的另一種方法是使用線圈排空法嚴格檢查10%至15%的設備樣本,以檢測大小泄漏。
自動隔離閥-首選的方法是在并聯冷卻器和鍋爐上進行平衡閥測試(通常是三重閥),因為這種方法效率高并且提供可靠的結果,除非已安裝插入式流量計。
對于給定的項目,可能沒有必要或不經濟地測試每個閥門。測試的設備數量及其接受標準取決于閥門泄漏對系統運行,能耗或熱舒適性的影響程度。采樣是一種試圖在合理的工作量與可靠的結果之間取得平衡的方法。前面幾節中給出了有關采樣率的建議,但是通常,項目規范會規定給定的采樣百分比或必須測試的最少系統數量。然后,如果給定百分比的樣本失敗,則必須對所有其余設備進行測試或采樣。請注意,為了使采樣有效,應隨機選擇要測試的設備。
如果閥門泄漏,請檢查BAS中編程的閥門沖程時間是否比閥門執行器的指定沖程時間長10%或15%。對于氣動執行器,請嘗試增加壓力。閥門的關閉壓力應至少等于泵的工作壓力。ASHRAE建議使用泵壓力的150%。如果閥門執行器裝有彈簧,請檢查閥門是否在執行器而不是彈簧的作用下關閉。檢查閥門的關閉規格,并與管道中的水壓進行比較,以確保閥門具有針對水壓完全關閉的能力。閉合不充分的其他可能原因是接線錯誤,組件粘著以及由于過大的閥門產生的氣穴而導致的閥門組件損壞。
每種測試方法都需要使用不同的工具集,如相應的測試過程中所述。通常,典型的測試設備可以包括:
所有測試設備必須提供準確的讀數,以驗證系統性能。對于本文檔中描述的所有方法(紅外測溫儀方法除外),如果測試的目的是測量差分值并且使用同一臺儀器進行兩次測量,則測量儀器的絕對精度不是至關重要的。原因是在計算微分值時將減去測量誤差。為此,溫度精度為±1.0°F的儀器和壓力變送器的滿度為±3%的儀器是足夠準確的。但是,由于壓力傳感器的精度通常是針對滿量程的,因此建議選擇使用的壓力傳感器接近預期壓力。例如,
使用已安裝的流量計或便攜式超聲波流量計進行的直接流量測量更容易出現測量設備中的誤差。如果流量計已經過工廠校準,正確安裝,然后在純凈水上使用,則通常精度足夠。超聲波流量計具有很高的精度潛力,但對管道條件,用戶設置和用戶應用非常敏感。
讀取數據的位置非常重要。對于任何基于溫度的泄漏檢測方法,最困難的問題通常是確定手持式溫度測量儀器的可接受位置。每個項目將有不同的選擇集,用于對管道中的水進行溫度測量。以下是對這些選擇的描述,這些選擇以最優選(最簡單,最準確)至最不優選的順序列出。請參見圖1,以了解帶有標記溫度測量位置的典型空氣處理機盤管的圖示。請注意,在此特定應用中的壓力計不能用于溫度測量,因為它們沒有安裝隔離閥芯。
圖1.典型的空氣處理單元管道
P / T端口-P / T(壓力/溫度)端口設計用于將手持式金屬溫度探頭直接插入水流中。在許多情況下,甚至可以將熱電偶線的一端小心地推入端口橡膠密封墊的孔中,并進入水中。這些端口也直接用于進行壓力測量。
溫度計孔-要使用溫度計孔測量溫度,請擰開溫度計,然后將手持式儀器的熱電偶線的一端插入孔的末端。理想的是在熱電偶周圍使用導熱油脂,但這不是必須的。封閉孔的開口,以防與絕緣材料與周圍空氣進行熱交換(如果沒有絕緣材料,請使用弄皺的紙或布。)對水中溫度變化的響應時間比直接在水中的傳感器要慢1倍。到3分鐘
壓力和溫度表和排氣管配件-壓力和溫度表在壓力表和主管之間安裝了隔離閥,可用于直接測量水溫。關閉隔離閥并拆下壓力表。將手持式儀器熱電偶插入敞開的管道末端,然后緩慢地將水放出熱電偶,使水滴入桶中。帶有用于熱電偶和旁通排水軟管的P / T端口的配件設置可提供“清潔”測試。
管道表面-如果沒有適當放置的端口,則井或液位計直接在管道外部進行溫度測量。對于“跨盤管水溫法”,請找到距離盤管至少3或4英尺的位置,以使手持傳感器上的管壁溫度在測試過程中不受盤管溫度變化的影響。如果管道是絕緣的,則在絕緣層上切一小段,將熱電偶線滑到絕緣層下方,然后直接將其靠在管道表面。在觀察溫度讀數的同時來回滑動幾次,直到接觸良好(即測得的溫度接近預期溫度)為止。如有必要,將電線用膠帶綁在絕緣層的外部,以防止熱電偶在測試過程中四處移動。測試完成后,確保使用適當的防潮膠帶將其粘在切片上,以防止結露。對于裸露的管道,請擦去管道上的所有灰塵,然后將熱電偶直接放在管道上。用膠帶將其固定到位,并用1/2英寸泡沫或1英寸或以上的玻璃纖維絕緣材料覆蓋,并在熱電偶的所有側面上延伸至少四英寸。
一般程序
1.1創建測試表單-如果在進行測試之前仔細考慮并記錄了測試程序,則測試將變得更加輕松,結論性和效率更高。編寫測試表格將有助于數據收集和后續評估,并且可能使經驗不足的人員可以執行測試。
1.2確定驗收標準-泄漏測試通常是基于是否存在泄漏的簡單通過/失敗測試。確定每個閥門的輕微泄漏可能不切實際,也不合算。因此,測試應側重于那些可能導致能源浪費或導致控制問題的應用。在這些應用中,任何漏檢結果都表示測試失敗。
1.3提供說明/注意事項-如果在測試空間中占用空間過多,則在測試過程中若在30分鐘內無線圈的情況下運行系統,可能會導致室內舒適度下降。如果在關閉送風風扇時未關閉相關的排風扇,則在炎熱和潮濕的氣候中建筑物的負壓和潛在的凝結也可能成為問題。
1.4指定參與者和角色/職責-本文檔中提供的測試指南可以幫助驗證在新建筑和現有建筑應用中的正確系統性能。以下人員可能需要參與測試過程。有關參與者的一般角色和職責的描述,請參考《功能測試指南》中的“功能測試基礎知識”部分。這些角色和職責應根據實際項目需求進行定制。
新建工程 | 現有建筑項目 |
---|---|
委托提供者 | 委托提供者 |
機械承包商 | 機械承包商 |
控制承包商 | 控制承包商 |
TAB承包商 |
查看所有功能前清單以確保完整性
在執行任何功能測試之前,應完成調試前的啟動,啟動和驗證清單,以及適用的制造商的啟動前和啟動建議。
功能前檢查清單項目包括但不限于以下各項:
1.0平衡閥方法
1.1測試設置
1.2閥門關閉性能
1.3恢復正常
2.0跨線圈水溫法
2.1測試設置
2.2建立基準
2.3閥門關閉性能
2.4恢復正常
3.0紅外測溫儀方法
3.1規劃
3.2測試設置
3.3閱讀
3.4解釋
3.5恢復正常
4.0跨線圈點空氣溫度測試方法
4.1測試設置
4.2建立基準
4.3閥門關閉性能
4.4恢復正常
5.0其他線圈控制閥方法
5.1整個線圈上的空氣溫度?30分鐘測試
5.2跨線圈的壓差
5.3線圈排空
6.0外觀檢查方法
6.1冷凝器束隔離測試
6.2冷卻塔隔離測試
6.3恢復正常
7.0平衡閥方法
7.1測試設置
7.2閥門關閉性能
7.3恢復正常
8.0安裝流量計的方法
8.1測試設置
8.2測試與評估
8.3恢復正常
9.0其他隔離閥方法
9.1超聲波流量計
9.2制冷機或鍋爐的壓差
9.3混合溫度
9.4泵壓差
廣州市南沙區 ( 廣東自由貿易試驗區 ) 珠電路69號
電話:020-39035152
郵箱:sales@rig-china.com
地址:廣州市南沙區 ( 廣東自由貿易試驗區 ) 珠電路69號
復合軟管的優勢與輸油軟管的性能
塑料復合軟管優點與發展歷史
復合軟管的快速發展與定義
國內軟管制作與復合軟管特點
管道完整性管理
國內軟管制作與復合軟管特點
復合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀的復合軟管
化工軟管作用與輸油復合軟管的物流
復合軟管近年來
我國油氣管道發展展望
國外管道風險評價技術的發展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復合軟管市場
輸油軟管的適用領域及維護事項
復合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復合軟管的操作使用要領
化工軟管的關鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應用領域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優勢
復合軟管安全性能與應用領域分類
輸油軟管特性與復合軟管特點
復合軟管檢查與化工軟管特色